以前的一个帖子,感觉有点意思,大家讨论下呗计算机机房的电源总进线、UPS输出开关是否应该选用带漏电保护的开关? 小弟曾经遇到这样一个问题:某设计院在给某区域性金融机房作电气设计时,电源总进线、UPS输出开关时选用带漏电保护的开关造成电源总进线开关在试运行时因漏电开关太敏感经常跳闸,所幸机房环境监控系统起作用为造成损失,有关人员在咨询设计院时得到的答复是:这样做的目的是为了把保护人员安全放在第一位,不同意修改。有人提出:如果服务器因突然断电造成数据丢失、机器损坏由谁负责?(这些数据是关系到当地经济、和社会发展的重要数据);小弟不明!请各位大侠指点!谢谢!(注:机房内的其他系统由专业公司完成,并得到该系统内专家的认可)上传一份自己整理的常用建筑智能化系统设备图片,希望对参与的人有帮助!

以前的一个帖子,感觉有点意思,大家讨论下呗计算机机房的电源总进线、UPS输出开关是否应该选用带漏电保护的开关? 小弟曾经遇到这样一个问题:某设计院在给某区域性金融机房作电气设计时,电源总进线、UPS输出开关时选用带漏电保护的开关造成电源总进线开关在试运行时因漏电开关太敏感经常跳闸,所幸机房环境监控系统起作用为造成损失,有关人员在咨询设计院时得到的答复是:这样做的目的是为了把保护人员安全放在第一位,不同意修改。有人提出:如果服务器因突然断电造成数据丢失、机器损坏由谁负责?(这些数据是关系到当地经济、和社会发展的重要数据);小弟不明!请各位大侠指点!谢谢!(注:机房内的其他系统由专业公司完成,并得到该系统内专家的认可)上传一份自己整理的常用建筑智能化系统设备图片,希望对参与的人有帮助!
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • 彩虹勇士
    彩虹勇士 2014-11-12 2楼
    主回路设置欠压和过流保护,支路上安装漏电保护开关。这样协商一下看是否可行
    回复 0 举报
  • yuanzhang0426
    yuanzhang0426 2014-11-13 3楼
    电源-进线配电箱-UPS-出线配电箱进入UPS的开关不能用漏电的若是作为施工方应当每个系统都要和厂家沟通一下,看下方案那个不合适
    回复 0 举报
  • ccwelcome11
    ccwelcome11 2014-11-14 4楼
    回帖学习!回帖学习!回帖学习!
    回复 0 举报
  • 北大山人
    北大山人 2014-11-14 5楼
    机房总开关选择漏电断路器真的有点不妥!总开关的动作电流值较大,不可能起到保护人的作用。如果想保护人,那么可以设置分路开关,这样跳的时候也不会全机房停电。
    回复 0 举报
  • maomaohello
    maomaohello 2014-11-14 6楼
    路过 进来学习哈
    回复 0 举报
  • 云飘飘
    云飘飘 2014-11-16 7楼
    可以带,就设置报警。
    回复 0 举报
  • 彦伟
    彦伟 2014-11-17 8楼
    不可以,机房内UPS,服务器开关电源设备都属高频整流设备,有大量泄漏电流存在,如果设备会引起漏电断路器误动作。供参考!
    回复 0 举报
  • yuanzhang0426
    yuanzhang0426 2014-11-19 9楼
    问过一个搞测试的同学,她说只需要测过,照样可以上漏保
    回复 0 举报
  • 海碧天蓝
    海碧天蓝 2014-11-23 10楼
    谢谢楼主了 下来看看
    回复 0 举报
  • hades0422
    hades0422 2014-11-25 11楼
    精彩的一贴,学习学习
    回复 0 举报