土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 水力计算时为什么认的是设备负荷,而不是计算负荷?
请教一下,水力计算时为什么认的是设备负荷,而不是计算负荷?这样算结果不能真实的反映系统阻力啊。

全部回答(3 )

  • mage780705
    对,应该以计算值来进行计算,这一点上鸿业做的比较好,望天正能改进。
    2014-11-12 12:34:12 来自 PC 评论 举报
  • 0空间0
    最好有个选项什么的,主要是尽量能灵活设置,使得计算最大限度还原实际工程。
    2014-11-11 22:04:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正暖通

返回版块

5.12 万条内容 · 344 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10