新消规稳压泵疑惑

发布于:2014-11-05 16:14:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于 0.15MPa 。 稳压泵启泵压力怎么确定?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cnhanhan
    cnhanhan 沙发
    比如100米的楼房(消防泵在正负零),要保证水枪再往上喷个15米,比如100米1Mpa,稳压罐就要保证不低于1.15Mpa,我们项目含地下室是120米,我的稳压装置设在1.3Mpa至1.35Mpa之间,刚刚好。
    2017-05-03 23:09:03

    回复 举报
    赞同0