按新消规要求,消火栓系统如何分区讨论

发布于:2014-11-04 14:26:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 版专攻 于 2014-11-18 11:47 编辑

大家先看《消防给水及消火栓系统技术》GB50974-2014这条:
6. 2. 1 符合下列条件时, 消防给水系统应分区供水:
1 系统工作压力大于2. 40 MPa ;
2 消火栓栓口处静压大于1 . OMPa ;

再看这条:
5. 3. 3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:
1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的
要求;
2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的
压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值, 且增加值宜
为o. 0 7 MPa~ 0. l O MPa ;
3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在
准工作状态时的静水压力应大于0. 1 5MPa o

大家注意这个“系统设置自动启泵压力值”该如何确定?我认为这是确定如何分区的关键。