卫生间内有两个插座,各自引出PE线到卫生间LEB箱内吗?还是随便哪个插座引出一根PE线至LEB箱内。有哪本规范上对这方面有描述。
11.jpg

11.jpg

全部回答(34 )

  • cuijingliang1973
    zongch1939 发表于 2014-11-5 15:14 中华人民共和国行业标准民用建筑电气设计规范Code for Electrical Design of Civil Buildings实际应该是民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92:14.3 低压配电系统的防触电保护,14.3.8 在一个装置或部分装置内,如果作用于自动切断供电的间接接触保护不能满足本规范第8章规定的条件时,则需要设置辅助等电位联结。辅助等电位联结必须包括固定式设备的所有能同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分。等电位系统必须与所有设备的保护线(包括插座的保护线)连接。
    2015-10-30 18:48:30 来自 PC 评论 举报
  • cuijingliang1973
    实际应该是民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92:14.3 低压配电系统的防触电保护,14.3.8 在一个装置或部分装置内,如果作用于自动切断供电的间接接触保护不能满足本规范第8章规定的条件时,则需要设置辅助等电位联结。辅助等电位联结必须包括固定式设备的所有能同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分。等电位系统必须与所有设备的保护线(包括插座的保护线)连接。
    2015-10-30 18:47:30 来自 PC 评论 举报