土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 仓库防火墙开设洞口安装防火门还是防火卷帘?

仓库防火墙开设洞口安装防火门还是防火卷帘?

发布于:2014-11-01 16:02:01 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
有一个项目,是丙类仓库,按建规要求分几个防火分区,根据使用功能,在防火墙上开设洞口设置防火卷帘门,在消防建审时消防局提出意见,说仓库防火墙不可以设防火卷帘门,可以开设防火门。
我是消防施工单位的,在这里有一些不解,防火门的耐火极限比防火卷帘好吗?为什么防火门可以防火卷帘不可以,是因为防火门有自动关闭功能吗?防火门最大可以做到多大?仓库内是要走叉车的。。。
请全国各地高手赐教!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • uvw28
    uvw28 沙发
    简单总结一下:
    甲乙类厂房,防火分区之间设4.0H防火墙,可开门窗,甲级。不能设防火卷帘与水幕
    丙丁戊类厂房,防火分区之间设4.0H防火墙,可用防火卷帘,水幕,满足6.5.3要求。

    甲乙类仓库,防火分区之间设4.0H防火墙,不能设门窗洞口联通,
    丙丁戊类厂房,防火分区之间设4.0H防火墙,可设门窗洞口联通。甲级,不能设防火卷帘与水幕。

    防火卷帘可靠性不如防火门,并不是耐火极限不如防火门。
    2016-06-15 20:13:15

    回复 举报
    赞同0
  • ruanchuan
    ruanchuan 板凳
    消防局的提的意见不正确,防火门和防火卷帘都不可以用。另外防火门的大小以生产厂家提供的检测报告为准,大的尺寸可以涵盖小的尺寸。