发布于:2014-10-30 08:18:30
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
现有一项目,两层地下室。地下室边线离红线仅5米。计划先将周边围护桩施工完毕,就准备开挖土方。最后在深基坑内施工冲孔灌注桩,这样可行吗?到时围护桩会不会因时间太长变形超过警戒(桩基施工3-4个月,再做静载检测、地下室承台地梁土方、砖膜、底板施工到土方回填又要2-3个月,总共达到半年以上),还有就是下雨不是变成池塘了,桩基在基底施工,泥浆也都很难处理,对基底土质都破坏了。还有以后塔吊等垂直运输机械安装也存在较大难度,是这样理解吗?求指教
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句先支护,后开挖。
回复 举报
大家都说的很有道理
回复 举报