土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 求助:关于负荷计算时外墙长度确定的问题

求助:关于负荷计算时外墙长度确定的问题

发布于:2014-10-28 15:34:28 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
本人是一名大四本科生,目前正在做课程设计。现在用天正暖通2013计算负荷。发现机算与我手算出现了较大的误差,查机算的计算书发现出了如下问题:
QQ图片20121028150921.png
上图是我画的建筑平面图
2222.png 1111.png
现在的问题是,我手算时是按上面左图算的,外墙按白色部分取的,面积算的是(白色部分长度减去窗宽)乘以(楼层高)。
而机算时,它默认为外墙面积是我下面右图中的绿色部分,计算时的公式是(绿色部分再减去窗宽)乘以(楼层高),这样很明显是错误的(如下图计算书所示)。
QQ截图20121028152246.png
每个房间的每面墙都是这样的问题,这也直接导致我的机算与手算差距很大,可能是我哪块设置错了,希望各位大神前辈帮助!



QQ图片20121028150921.png


1111.png


QQ截图20121028152246.png


2222.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • cz5925650
    cz5925650 沙发
    cryogen 发表于 2014-10-31 15:07 你好,如果你是提取的房间信息,那么外墙上嵌窗的情况,计算外墙的负荷时候会自动减去外窗的面积,然后这部 …谢谢,已经弄懂了,是我画墙体的时候高度画得不对,所以跟手算差距不一样。
    2014-11-08 14:35:08

    回复 举报
    赞同0
  • hzs00000
    hzs00000 板凳
    用浩辰算的比较准确或者是红叶
    2014-11-03 22:46:03

    回复 举报
    赞同0