为什么不一次性浇筑?

为什么不一次性浇筑?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • cskj5584066
    cskj5584066 2014-10-26 2楼
    当然是二次浇筑
    回复 0 举报
  • 圆号手
    圆号手 2014-10-26 3楼
    去查3天前的帖子 反坎为什么不和梁板一起浇注。
    回复 0 举报
  • 风水易缘
    风水易缘 2014-10-26 4楼
    反坎为什么不和梁板一起浇注?
    回复 0 举报
  • h412283116
    h412283116 2014-10-26 5楼
    施工不便,如果同时浇筑,首先模板不好固定,其次这个有高低差,相当于打吊模。
    回复 0 举报
  • 风水易缘
    风水易缘 2014-10-26 6楼
    翻边一般用在有水房间,二次浇筑,存在施工缝,对防水有影响,我认为应该同时浇筑。不能说不便施工就降低施工质量
    回复 1 举报
  • diabloboy521
    diabloboy521 2014-10-27 7楼
    设计要求是同时浇筑的,但是在施工中不好处理,所以都是二次浇注!
    回复 0 举报
  • yygzxth2006
    yygzxth2006 2014-10-27 8楼
    图纸设计一般要求和梁板一起浇筑,现实中考虑施工方便,大多数情况下都是二次浇注。一次浇筑整体性较好,对卫生间防渗漏也有利。
    回复 0 举报
  • 无间道
    无间道 2014-10-27 9楼
    宜按照现浇处理。
    回复 0 举报
  • 便捷支付
    便捷支付 2014-10-27 10楼
    这个是要现浇的,才能起到防水作用的
    回复 0 举报
  • huibin0707
    huibin0707 2014-11-05 11楼
    楼主有没有想过你发的这张图片是不是在做卫生间反坎
    回复 0 举报