地下室车位和车道照明为什么是5根BV2.5的导线呢?

发新帖 回复

本帖最后由 jiang_chengq 于 2014-10-23 11:26 编辑 地下室车位和车道普通照明和车道应急照明为什么都是5根BV2.5的导线呢?

本帖最后由 jiang_chengq 于 2014-10-23 11:26 编辑

地下室车位和车道普通照明和车道应急照明为什么都是5根BV2.5的导线呢?


  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • zzy0017
    zzy0017 2014-10-23 2楼
    双路供电吧
    回复 0 举报
  • 封印命运
    封印命运 2014-10-24 3楼
    应该是双路供电的原因吧
    回复 0 举报
  • maomaohello
    maomaohello 2014-10-24 4楼
    进来学习学习
    回复 0 举报
  • biandianso
    biandianso 2014-10-27 5楼
    有没有系统图,看看系统,应急照明一般是阻燃线
    回复 0 举报
  • yangjiyuzcdq
    yangjiyuzcdq 2014-11-05 6楼
    属应急照明,还有一路应急电源

    回复 0 举报
  • wangzihuad
    wangzihuad 2014-11-05 7楼
    应该是双路供电
    回复 0 举报
  • 鑫仔091
    鑫仔091 2014-11-19 8楼
    如果是应急应该是双路供电,如果是一般照明估计是双控吧?
    回复 0 举报
  • chunhuaxingxing
    chunhuaxingxing 2014-11-19 9楼
    路过学习了。
    回复 0 举报
  • ckw1215
    ckw1215 2014-11-23 10楼
    采用的是隔花控制吧
    回复 0 举报
  • yangjier007
    yangjier007 2015-05-06 11楼
    本帖最后由 yangjier007 于 2015-5-6 14:52 编辑

    应急照明多一根火线多一根强制点亮线。普通照明可能是同敷的。
    回复 0 举报