土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不同截面母线连接是否可行
800KVA油变,400V侧自低压接线柱出来用80*10母线与封闭母线连接,封闭母线铜排为100*6,即单拼80*10与100*6母线搭接,这种做法相关规范是否允许?

全部回答(4 )

  • ssqqugamd
    80*10截流量,按发热截面够了,低压短路电流校验是不太大的,你还是将80*10铜换成100*6不就OK!gip 还节约铜料。
    2014-10-07 10:11:07 来自 PC 评论 举报
  • zhili051
    按原理来说只要载流量、动热稳定校核没有问题,但如果要经过供电部门可能有点难
    2014-10-07 09:44:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10