不同截面母线连接是否可行
不同截面母线连接是否可行
800KVA油变,400V侧自低压接线柱出来用80*10母线与封闭母线连接,封闭母线铜排为100*6,即单拼80*10与100*6母线搭接,这种做法相关规范是否允许?
发布于
2014-10-07 06:46:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
ssqqugamd
80*10截流量,按发热截面够了,低压短路电流校验是不太大的,你还是将80*10铜换成100*6不就OK!gip 还节约铜料。
2014-10-07 10:11:07
来自 PC
评论
举报
zhili051
按原理来说只要载流量、动热稳定校核没有问题,但如果要经过供电部门可能有点难
2014-10-07 09:44:07
来自 PC
评论
举报