土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 21层办公楼框架剪力墙结构,楼梯与核心筒体偏置

21层办公楼框架剪力墙结构,楼梯与核心筒体偏置

发布于:2014-09-28 16:38:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近日接手一项目7度0.15g,二类场地,布置成框架剪力墙结构,麻烦高手看看这样布置剪力墙妥否?是不是剪力墙布置在柱网之间效果比较好?图中所示经建模计算,北面剪力墙出现PL,本人第一次遇到剪力墙PL,不知如何处理?

框架剪力墙.jpg

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • ssslll
    ssslll 沙发
    这种工程剪力墙布置时尽可能集中一些为好
    2018-07-23 11:36:23

    回复 举报
    赞同0
  • dlzx119
    dlzx119 板凳
    没看见图,怎么弄
    2018-07-08 17:59:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2062 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土框架改造请教

河边的已经施工完成平台,地基(水下)到平台有10多米,隔几米设置了拉梁(斜撑),现在需要改造,意思是把平台标高降低,就是说要凿掉几米重新加平台(标高位置刚好在拉梁位置)请问一下,我是把拉梁一起凿掉重新浇筑梁板,还是凿到拉梁顶标高位置浇筑板好?新浇混凝土与老混凝土连接怎么处理?请高手明示

回帖成功

经验值 +10