土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教一级反渗透为什么电导率降不下来,为什么?请各路前辈给几点意见?

请教一级反渗透为什么电导率降不下来,为什么?请各路前辈给几点意见?

发布于:2014-09-26 22:04:26 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
请教一级反渗透为什么电导率降不下来,为什么?请各路前辈给几点意见?
工艺:原水箱---原水泵----絮凝剂加药-----活性碳过滤器------阻垢剂加药----保安过滤器----高压泵----反渗透膜9支3芯膜壳(2:1排列)----产水箱
调试:1、原水电导率为40000-39000;
2、产水电导要求:600以内;
3、膜选择用的是:SW30HRLE---4040,9支
4、膜前压力:39-40Mpa,一段和二段压力:40-41Mpa,膜后压力:42---43Mpa。
5、产水回收率:40%,原水泵:CHL--8-40,高压泵:7.5Kw,柱塞泵,流量:2.5m3,扬程:40-60
调试问题:
1、产水电导率:在试机前20分钟内:电导率可以达到时380-400左右,一切正常;后关闭系统
2、吃饭后,再运行:30分钟时,测过几次,电导率达到:10000多,一段会低一点,二段比一万要多点。
3、后拆开膜壳后,重新安装反渗透膜,电导率达到32000-33000左右。

在现场进行颜色试膜,看膜是否击穿,浓水流量计有颜色,纯水也有点,但是相比较要淡一点。但是运行压力没有变化的,流量没有变化,只是电导率高了。
请各路高手指点一二。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 东旺太湖
    东旺太湖 沙发
    学习学习啊啊啊
    2014-12-13 14:16:13

    回复 举报
    赞同0
  • panjoe
    panjoe 板凳
    1,检验联接管和膜壳密封圈。
    2.打乱顺序再装一次。
    3. 如果还是不行,考虑做单支膜管产品测试。找到有问题的膜管,然后做胃镜检查,找到有问题的点,确实是膜或是联接处的问题。
    4.如果找到是单支膜的问题,做单支膜通水测试。然后根据位置考虑是否氧化或背压的问题,造成脱盐率急剧下降。
    2014-10-28 10:41:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

沉淀池有什么分类区别

求沉淀池分类

回帖成功

经验值 +10