土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气事故第一期】35KV真空断路器爆炸以及维修现场。

【电气事故第一期】35KV真空断路器爆炸以及维修现场。

发布于:2014-09-26 09:28:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

爆炸地点:某水泥厂
爆炸物体:1楼35KV高压柜
爆炸原因:物体受潮导致

情况描述
1. 最近雨天潮湿,导致柜子受潮,湿气都聚集在柜子内部,散不去。高压柜后面有设置加热器,但效果也不是很好,可能是功率太小,当时在设计的时候未考虑到这边;
2. 耐压一般在8-9万时才打压1.5万0开始放电;


1.png



具体细节如下

触头盒30个
2.png

绝缘子
3.png

4.png

5.png

6.png

电压互感器
7.png

动触头
8.png

柜子后面的变压器(站变)
9.png

铜排
10.png

11.png

12.jpg

穿墙套管
13.jpg

耐压试验
14.png

计量柜后和母线压变后盖
15.png

16.png




1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png


9.png


10.png


11.png


12.jpg


13.jpg


14.png


15.png


16.png

全部回复(182 )

只看楼主 我来说两句
  • cy7631
    cy7631 沙发
    开启除湿机
    2016-04-29 09:42:29

    回复 举报
    赞同0
  • 傅亮
    傅亮 板凳
    其实高压柜内安装加热器 来除湿 是有弊端 的 最好的方法是 在安装加热器加热 来出凝露 在各室设通风口有柜顶安装一只排风机 把加热器出去的水蒸气及时的排除才是最好的方式