土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排风系统阀门设置问题

排风系统阀门设置问题

发布于:2014-09-26 09:04:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
看了好多人的图,只要风管和土建风道连接就加止回阀,这一点我很不理解,这个土建风道只是给这系统自己用的,就简简单单的设备房的排风,有必要加止回阀吗,有时候我设备房的排风,比如水泵房的排风,风井在水泵房里面,我都是不加止回阀的,风机也不加防火阀,图审也没有提,觉得这种简单的排风就没有必要加止回阀,这个防火阀要不要加呢,排风风机入口加 补送风风机入口(靠近土建风道加)还是都不加算了。

1,就是简单一个系统用土建风道要不要加止回阀
2,简单的房间排风和补风要不要加防火阀(风井也在设备房里面)

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 沙发

    学习了

    2018-04-21 09:33:21

    回复 举报
    赞同0
  • 张光仁__水暖
    gladness2014 发表于 2014-10-11 15:12 止回阀对于卫生间排风系统要加(若排气扇自带止回阀的可以不加),接到管道井的都要加防火阀谢谢分享…………..