土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 【图说】水暖专业在现场那点事

【图说】水暖专业在现场那点事

发布于:2014-09-25 14:48:25 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
本帖最后由 huanbaolw 于 2014-9-25 14:53 编辑

最近,网上热炒设计终生负责制。我们作为设计人员,确实要更加扎实地苦练自己的内功,努力做到图纸上不出错或少出错。工地上一些做法,跟设计有关的,好的坏的,看到什么就拍下来,给设计人员有个今后注意的交代。

在一般写字楼都是架空地板,地板与吊顶之间的净高都有一定要求,所以吊顶上水暖电安装的空间就非常狭小,看到工人在梁上写的以毫米计的安装距离,就知道我们要在狭小的空间内精心设计、精心施工,是多麽的不容易。吊顶内距离狭小,实际上风管安装后会影响一些使用效果,一般都重视净高,没人会认真评估使用效果。

虽然规范要求地下车库净高不小于2.4米,但大家注意看一般地下车库入口处没有写2.4米的,这个2.3米已经不错了。

到了地下二层,马上就告诉你净高只有1.9米了。

实际上一般都安装这么低,风管、喷头,看着就很低。没办法,梁板结构就是这样,柱帽结构会好一些。

地下车库通往电梯厅的通道,有的是防火门,有的是防火卷帘。但在北方地下室不采暖的地下室,最好设常闭防火门,而不是常开防火卷帘。因为北方地区冬季地下室温度比地上电梯厅低很多,会形成烟囱效应,严重的会影响电梯门正常开启,车库与电梯厅中间有一道关闭的门就好多了。这方面书本上的文字很少有说明,但在实际工程中常常发生。这应该是建筑专业的事,我们电气专业是不是多管闲事了。

北方不采暖地下室,压力排水管道一定不要忘了保温。

站房设计起来虽然很繁琐,但施工后的效果还是很让设计师欣慰的。

虽然规范没有明确要求,但有人值守的冷冻站最好设监控室,内设空调,让物业人员有一个噪音相对小一些的值班环境。

变配电室,一般要求送排风,但有条件的还是设空调降温。

你以为这是雨水口吗?错了,这是我们的地下室排风口,建筑师为了美观考虑,把我们的风口做成了这样。坑爹呀。

一般住宅屋顶电梯机房,都设排气扇;公建电梯机房,除排风外还设分体空调。实际上对于高层超高层的高速电梯,机房空调降温非常重要,有的进口电梯厂家对机房有严格的温度要求,因为很多控制元件都在机房内。

在公建的屋顶,要留出富裕的地方。因为很多小业主二次装修或增加空调设备,由于公建外墙一般多为玻璃幕墙,所以只有在屋顶或地下室增加室外机。这是设计时考虑不到的。

一定不要忘了给结构专业提留洞条件,这样做出来的活才漂亮。

外保温做成这样,风吹雨淋的,真不知能坚持多久。

管井内加不加地漏,这是个问题,规范没有明确说明。有条件还是加了的好。

楼梯间采暖支管加装阀,老规范不允许,新规范没有说明不允许。希望是施工单位画蛇添足,不是设计画的。

地下室千万要给结构提留洞条件,像这样的洞,如果结构没留洞,后果会很麻烦。

文章来源互联网



全部回复(92 )

只看楼主 我来说两句
  • haotv
    haotv 沙发
    楼主总结的超好,学习了,赞一个
    2015-04-23 15:33:23

    回复 举报
    赞同0
  • jiushixiri
    jiushixiri 板凳
    图文并茂,学习了。
    2015-01-30 16:11:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 326 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间降板300,够安装卫生器具么?

如题,想知道安装完蹲便器后地坪会变高么?

回帖成功

经验值 +10