向各位大侠请教一个问题:手上有一栋框剪结构的公寓楼,18层高,5,1米层高,甲方要求在2.6米处做夹层梁,不做夹层板,要求考虑夹层荷载,后期由业主自己加板,夹层梁有两种做法,一个按层间梁输,但层间梁荷载不太好考虑,另一个做法是将5.1米分成2.6米和2.5米两标准层做,但无夹层板,不满足高规质量比(高规3.5.6条)的要求,这种情况,大侠们怎么处理?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • jiemeng0624
    jiemeng0624 沙发
    呵呵经常遇到的问题
    2015-04-18 16:07:18

    回复 举报
    赞同0
  • 小朱123
    小朱123 板凳
    谢谢楼主分享!
    2014-12-16 09:55:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构