继续求助关于电磁操作机构和弹簧操作机构
继续求助关于电磁操作机构和弹簧操作机构
各位哥哥姐姐:
我这里原来用的是电磁操作机构。如更换断路器后。也想把操作机构改为弹簧式的。还需要做哪些工作。因为我找不到两者的接线图。电磁式操作机构型号为:CD11-X型 直流220V。弹簧操作机构为:CT19W-Ⅱ型。主要是控制线之类的要怎么改?请有这方面经验的各位大哥大姐不吝赐教。不胜感激!
发布于
2007-10-12 23:01:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
iask
更换的断路器厂家有标准的控制回路,重新接线吧,原控制回路元件和电线或许你能用上
2007-10-18 12:10:18
来自 PC
评论
举报
myssxg@co163
1、把原来电磁机构合闸电源的熔断器或开关改小
2、增加一个“弹簧末储能”光了牌
3、检查合切闸回路及保护出口的继电器与开关的合切闸电流是否相匹配
个人观点,仅供参考
2007-10-18 09:40:18
来自 PC
评论
举报