高低规和新消规的问题

发布于:2014-09-15 16:08:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教下水专业的前辈:《建筑防火规范》(高低规)2015年5月前仍有效,《消防给水及消火栓系统技术规范》(新消规)2014年10月执行,消防水量计算存在不一致,一类公共建筑消防水箱按高低规18T,而按新消规得36T,请问今年10月-明年5月期间出的图,现在按哪个提条件呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 版专攻
    版专攻 沙发
    这个问题黄晓家说了,按照新的消规执行,规范的执行按照最新的原则,哪个最新,就按那个来
    2014-09-16 09:16:16

    回复 举报
    赞同0
  • raoysh
    raoysh 板凳
    咨询审图的答复:新规规定的内容按新规执行,没有规定的按防火规范执行
    2014-09-16 09:06:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。