有个11层的公寓,在计算室内外消防用水量时,按《高规》表7.2.2,应该按什么选哪?是按住宅还是公建选?有知道的吗,请帮忙解答一下,谢谢喽!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    按照公共建筑计算室内外消防用水量。
    2014-09-12 05:56:12

    回复 举报
    赞同0
  • wmlrr1q2
    wmlrr1q2 板凳
    哦,是这样,多谢!
    2014-09-11 15:29:11

    回复 举报
    赞同0