土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于喷淋计算问题!

关于喷淋计算问题!

发布于:2014-09-08 23:01:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我的建筑共26层,上面24层是住宅,在住宅的前室布置了喷淋系统,我想问最不利点在最高层的前室,但是那里只有5个喷头,作用面积也不够160平方,这该怎么计算啊?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 思想集大成者
    就按最大的一层有几个算几个,强度满足即可,面积不一定非得160
    2017-08-21 15:14:21

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1417837303948
    排水员 发表于 2015-7-24 16:02 我以前是按实际面积同160m^2进行比较,并保证喷水强度不小于标准作用面积的喷水强度,然后按实际布置的计 …不能算到那里就那里,在喷淋系统计算中关键问题要抓住喷水强度?L/(min*s^2)这个是关键节点,而作用面积是限制了设计水量,否则设计水量随面积的增大而增大 ,就变成无边无际了,如果没有作用面积,工作区有1万平方米,那么水量就变成?L/(min*s^2)*10000m^2/60s=吓人的数字
    2015-07-24 16:09:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热镀锌排水管件的问题

新开工程,目前还没有图纸会审,设计雨水管采用热镀锌钢管,请教各位一个施工专业问题,如果雨水管采用热镀锌钢管,检查口怎么处理,起码我没见过热镀锌的成品检查口,铸铁管倒是有成品检查口

回帖成功

经验值 +10