土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 基于标准《GB-T 18430.1-2007》的思考和疑问

基于标准《GB-T 18430.1-2007》的思考和疑问

发布于:2014-08-30 17:01:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在标准《GB-T 18430.1-2007 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》中,机组的名义工况,给定是定出水温度和“定水流量”,之所以打上双引号,也是我思考的缘由,以下内容会慢慢解释。
一、根据标准,以及Q=cmΔt可以计算:
制冷时,使用侧的水流量为0.172 m3/(h·kW),可以计算出Δt
Δt= Q/cm=Q/(cρV)=1 kW/(4.187 kW/(kg·℃)×1000 kg/m3×0.172 m3/h)
将小时h单位换算成3600s
计算得出,Δt= 4.99886137046562,取Δt=5℃
制冷时,热源侧的水流量为0.215 m3/(h·kW),可以计算出Δt= 3.99908909637249,取Δt=4℃
根据以上计算数据,可以计算出,使用侧进水温度12℃,热源侧出水温度为34℃
二、热泵制热计算
制热时,使用侧的水流量为0.172 m3/(h·kW),可以计算出Δt=5℃
制热时,热源侧的水流量为0.215 m3/(h·kW),可以计算出Δt= 6.41644892328422,取Δt=6.4℃
根据以上计算数据,可以计算出,使用侧进水温度40℃,热源侧出水温度为8.6℃
三、根据以上的计算,可以得出
1、如果系统为定流量系统,就意味着夏季的制冷量和冬季的制热量要相等,然而出现这种情况的机会很少
2、如果系统为变流量系统,这就意味厂家测试在稳定工况时,还得是根据温差来才能稳定工况测试。
3、系统为变流量系统,系统选用水泵就得选用变频水泵,然而实际应用中多数为定频水泵,系统为定流量系统
4、如果系统为变流量系统,如何保证夏冬两季的流量正好满足名义工况的值呢
5、我个人认为系统为定流量来设定标准比较合理,也就是和水源热泵的标准那样,定了夏季的流量值,冬季只需要保证出水温度和流量不变即可,这样比较合理。

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • 王铜
    王铜 沙发
    定流量来设定标准比较合理
    2015-03-22 08:05:22

    回复 举报
    赞同0
  • 小小菲菲
    小小菲菲 板凳
    谢谢楼主分享的好资料
    2015-02-26 09:18:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.58 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做了一套水制冷系统,发现水不制冷,求帮助!!!

做了一套水制冷系统,发现水不制冷,求帮助!!!

回帖成功

经验值 +10