土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 这种情况是丝状菌膨胀吗

这种情况是丝状菌膨胀吗

发布于:2014-08-23 07:45:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我接手一个调试工艺,从开厂到现在刚好两个月,我接手已经40天啦,从现场采集的照片如下:具体说明是,刚来的时候因为负荷高产生很多白色泡沫,随着时间的推移,每天曝气时间控制在12小时左右,白色泡沫逐渐减少,到上个周白色泡沫几乎消失完全。后来由于甲方觉得曝气的时候给调节池曝气太臭,就让操作师父把调节池的曝气阀门关了,就相当于把气体全部通入到了曝气池。曝气时间控制在10小时左右,这样子3天过后,就看到二沉池有污泥小颗粒从三角堰口流出。还有就是曝气池内的污泥也要15分钟才能沉降下去。

IMG_20140821_154707.jpg


IMG_20140821_154717.jpg


IMG_20140821_155429.jpg


IMG_20140821_155434.jpg


IMG_20140821_160539.jpg


IMG_20140821_160545.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • cqut1234
    cqut1234 沙发
    bushiyinweijimo 发表于 2014-8-27 15:46 量筒的SV30的照片提供一下,楼主。这个事情已经解决,其实就是曝气过度啦
    2014-08-27 22:30:27

    回复 举报
    赞同0
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 板凳
    量筒的SV30的照片提供一下,楼主。
    2014-08-27 15:46:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.84 万条内容 · 1361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个东西究竟是叫“水利格栅”还是“水力格栅”?

请问大家,这种用作固液分离的格栅,究竟是叫“水利格栅”还是“水力格栅”,看到很多情况下叫法都不一样,到底哪种叫法才是标准的?

回帖成功

经验值 +10