做喷淋系统一定要做火灾自报系统吗
做喷淋系统一定要做火灾自报系统吗
本帖最后由 wunai925921 于 2014-8-14 09:45 编辑
1.位于地上三层的歌舞娱乐场所,但不需要做防排烟,需要做喷淋
2.面积超过1500的电子厂房,生产家电的,丙类厂房,但需要做喷淋
3.超过10000的丙类厂房,生产电子产品汽车喇叭,但需要做喷淋
求依据,谢谢
发布于
2014-08-14 09:34:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
逸清风
楼上说的对
2019-06-06 15:43:06
来自 PC
评论
举报
asdfghjk05
8.4.1上说的是预作用自动喷水系统,预作用自动喷水系统需要火警信号,将干式系统转为湿式,所以才要做火警。而自动喷水系统,喷淋泵的起泵信号来自于消防水泵房湿式报警阀上的压力开关或出水干管上的压力开关或高位水箱出水管上的流量开关,不需要经过火灾自动报警联动控制器,故不设火警。