如何根据库温温度,获取压力表上的压力。还有如何掌握制冷剂的充注量,是根据什么来的。本人愚钝希望各位详细解说。谢谢各位了。

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • lihe56221
    lihe56221 沙发

    荣昌老师的解答详细,学习了
    2015-04-07 12:29:07

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1421225835842
    来学习学习
    2015-03-31 18:02:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低温盐水机组,出水温度的问题,请教各位

有台低温盐水机组,制冷剂是氟利昂22。载冷剂是乙二醇,现在出现问题是,开机后出水温度才降到零下1度,要求零下5度,吸气压力1公斤,排气压力11公斤,乙二醇水循环泵表压力4公斤,我查氟利昂22在1公斤时,蒸发温度应该是零下24度了,可是为什么出水温度还那么高呢,系统是满液式蒸发器,制冷剂加的也不少,跟底下的视液镜平行,不知道是哪里的原因,谢谢各位看看能否指点一下。