土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板计算弹性与塑性算法

楼板计算弹性与塑性算法

发布于:2014-07-28 17:07:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近才换公司,各方面设计思路相差不小,现在有个楼板计算的问题,希望大伙一起说一下自己院的习惯做法。
以前单位楼板计算时按弹性算法,如今这个单位楼板计算采用塑性算法,支座与跨中弯矩比值β取值1.8,取一对比如下图。

楼板条件:此板板厚暂取100mm,净跨尺寸4650mm X 3925mm

121.JPG

弹性算法配筋量如下:

121.JPG

塑性算法配筋量如下:

123.JPG


配筋量相差甚大,希望大家发表一下自己的想法。

121.JPG


121.JPG


123.JPG

全部回复(152 )

只看楼主 我来说两句
  • develop116
    develop116 沙发
    我觉得不管采用什么样的计算方法,应该是都对的,主要是配筋差异很大,还会有一种感觉就是弹性计算可能偏保守或者说不经济。
    2014-08-06 08:42:06

    回复 举报
    赞同1
  • 圆舞华尔兹

    关于支座弯矩和跨中弯矩的比值(塑性系数)β的取值:

    1)朱炳寅建议:取1.4.

    2)李国胜建议:连续跨度相等的板可取1或1.4。跨度较大的板或边跨第二支座宜取1.8。具体看参见《优化与合理构造》P55页。

    2018-08-07 15:05:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2068 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某地二层框架结构办公楼结构施工图

图纸简介: 工程概况:该工程结构型式为框架结构、主体结构二层,基础采用钢筋混凝土独立基础和钢筋混凝土墙下条形基础。建筑结构的安全等级:二级,设计使用年限:50年,抗震设防烈度:6度。包含:结构设计总说明、基础平面布置图、基础详图、各层柱配筋图、各层梁配筋图、各层板配筋图、楼梯详图。

回帖成功

经验值 +10