土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 分区供水时,应分别设置水泵接合器?

分区供水时,应分别设置水泵接合器?

发布于:2004-11-30 20:09:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《高规》7.4.5.2 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。

而我们通常都是一套泵出水,再利用减压阀进行分区的,那我只要将水泵接合器连到减压阀前面的干管上,是不是就没有必要分别在两个分区上连接水泵接合器?请问大家在做设计的时候是怎么做的?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sir
    sir 沙发
    "而且也避免对减压阀的损害”,具体指什么?
    2004-12-02 00:14:02

    回复 举报
    赞同0
  • sorry222
    sorry222 板凳
    恩,
    规范这个问题我一直感觉有问题
    好象有的人给解释时说,业内认识通常把减压阀分区作为一个系统来说的。
    所以我感觉设置一套结合器比较合适。
    不但省器材和能量,而且也避免对减压阀的损害。
    2004-12-01 09:19:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自喷喷头最大间距的困惑

7.1.2条文说明(P86)中如果照书上所说的为3.65m.那书上图10中正方形和那个玫瑰形的相间的部分,也就是点A、B、C、D附近能达到6L/V min m2的要求吗?注意喷头圆形布水面积的R≈2.58,80L/min的流量是满足不了喷水强度的,不懂!我看了5.0.2的条文说明(P72)后想到的,大家看看吧,请高人指点.新手看规范,看不懂了,呵呵,下班了不然没公交做了,明早见^_^

回帖成功

经验值 +10