土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 关于人防区防爆地漏的安装求组

关于人防区防爆地漏的安装求组

发布于:2014-07-14 17:28:14 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
地下二层是人防区,地下一层不是人防区,但地下一层有防爆地漏排水排到地下二层,我想知道地下二层的这段排水管可以用U-PVC管吗?

QQ截图20140714172430.png

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • ysz365
    ysz365 沙发
    根据人民防空地下室设计规范第6.3.14条:防空地下室的排水管材的应符合下列要求:
    1 穿越人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管;
    2 人防围护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁管或建筑排水塑料管及管件;
    以及第6.3.15条中,收集上一层地面废水的的排水管道需引人防空地下室时,其地漏应采用防爆地漏;
    综合考虑,应采用热镀锌钢塑复合管或热镀锌钢管,以便于防爆地漏连接。
    2014-07-16 08:38:16

    回复 举报
    赞同1
  • 卡修斯
    卡修斯 板凳
    恩,学习了,谢楼主分享
    2017-07-01 13:52:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 326 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅厨卫间防水与布地埋管施工方法

就管道的安装方式来讲,一般分暗装和明装两种。 暗装管道维修很麻烦, 一旦发生管道渗漏将很难找到漏水点, 而明装管道对于现代社会越来越追求房间美观者又是一个缺陷。 给水塑料管、 暖气塑料管的地埋暗装的确是民用住宅室内最常用的安装方式。因此,防水、埋管施工方法应综合最优方案进行。就民用住宅厨房、卫生间防水而言,现在室内普遍设计成埋地给水PP-R 管和采暖PB 管等, 一般是先做防水层然后做埋地管道, 有的先做埋地管道后做防水呢。 无论哪种方式安装, 都各有其自身的特点。

回帖成功

经验值 +10