某六层乙类建筑(不足24m),当地设防烈度6度,场地三类,框架结构,已经考虑1.1.的重要系数和三级框架了,是否需要将抗震设防烈度提高到7度(0.1)。

全部回答(11 )

  • 结构性能化
    按6度计算地震作用,按7度采用抗震措施。根据抗规,框架抗震等级为3级。就可以了吧
    2014-07-09 17:14:09 来自 PC 评论 举报
  • fac1989
    一号楼梯 发表于 2014-7-8 09:12 你已经按三级框架考虑了,就是按7度考虑抗震措施了。地震作用按6度考虑,不要再提高了。教学楼,据说山东这边要求要设防烈度提高一度