土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【网友论】如何从工作零线中接出PE线?

【网友论】如何从工作零线中接出PE线?

发布于:2014-07-01 11:48:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

未标题-1.jpg

其实这个命题不是那么准确。三相四线制配电,主要是强调的配电线路的形式,对系统接地形式并没有很好的体现,而对于探索系统接地(PE线)等设置时,我们更应该明确的是系统的接地形式。从文字理解,应该是指TN-C-S系统,所谓工作接地,指的就是系统电源中性点的接地。
TN-C-S系统其实可以分成两部分,以建筑物的电源进线点(指PEN线进户后重复接地的位置)为分界,前半部分是TN-C系统,后半部分是TN-S系统。
这里做一下名词上的简单解释:TN-C-S中,
T—— 指的是系统电源侧的接地情况是中性点接地系统(对于低压配电系统来说,是中性点直接接地的;如果中性点不接地,则用字母I表示;高压配电系统一般不用这样的表述方式);
N—— 指的是负载侧外露可导电部分的接地情况是直接与接地的系统中性点连接(如果是负载侧外露可导电部分直接接地,且与电源侧接地无联系,则用字母T表示);
C—— 指的是电源侧引出的N线(中性线)与PE线(保护接地线)是合并的(如果N线与PE线分开,则用字母S表示),此时,我们给这个引出的导体取名叫PEN线(保护中性导体);最后一个字母S指的是PE线与N线在入户后分开设置。
在过去几十年前,我们的低压配电系统经常采用TN-C系统,也就是一直到最末端,都是用PEN线即做中性导体也做保护导体的,设备的外壳是直接接到零线上的(实际是PNE线),此时,如果是三相平衡的负载,则中性线上的电流是0A,所以中性线上也没有对地的电位差。但如果负载是三相不平衡的负载,则会在零线上呈现出不平衡电压,同时,由于零线和设备外壳是相连接的,因此,接触其外壳的人就有电击危险(系统正常运行的情况下,这种电击一般不致命)。因此,现在的民用建筑,都要求在入户以后采用N线和PE线分开的系统,而TN-C-S系统就是其中比较经济的一个选择。
那么,问题就出现了,PEN线在入户之后,如何分开成PE线和N线呢?怎么做更可靠呢?按照王厚余先生600问的要求一般是PEN线先与系统PE排连接,再从PE排引出导线与N排连接。这样的接法在PENPE端子导电不良的时候,中性线不通,设备不工作,可以使人们及时排查发现故障。但我个人认为,如果中性线不通,就是断零,可能危险更大。因此,究竟如何连接,大家还可以再多做分析,找出更好的方案来。
而对于系统中性点的接地问题,TN-C-S系统的中性点是直接接地的,同时,应注意,PEN线在入户处分成PE线与N线后,就不应该再有电气连接了。


未标题-1.jpg

全部回复(207 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发

    从N线接出PE线?纯粹在扯淡!!!

    严重概念错误!!!

    只能从PEN线分离出N线和PE线!!!

    分离后的N线严禁再被做重复接地,所以不可能再“从N线接出PE线”!!!


    建议区管将本帖删除!!!

    因为其误导性太强!!!

    2020-07-19 21:37:19

    回复 举报
    赞同0
  • biandianso
    biandianso 板凳

    还可以详细点吗

    2017-12-21 22:23:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帮我看看配电箱的问题

现场一配电箱,大家帮我分析有哪些问题

回帖成功

经验值 +10