土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 医院荷载取值(欢迎大家补充)

医院荷载取值(欢迎大家补充)

发布于:2014-05-05 11:13:05 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
这两天做个医院门诊楼,那么多房间的荷载,眼花缭乱的,不知道怎么取,从网上找了好半天,找到几个,请大家指正。
有医疗设备的楼(地)面均布活荷载












项次
类别
标准值
(kN/㎡)
组合值系数ψc
频遇值系数ψf
准永久值系数ψq
1
X光室:
1. 30MA移动式X光机
2. 200MA诊断X光机
3. 200kV治疗机
4. X光存片室
2.5
4.0
3.0
5.0
0.7
0.5
0.5
0.5
0.8
2
口腔科:
1. 201型治疗台及电动脚踏升降椅
2. 205型、206型治疗台及3704型椅
3.0
4.0
0.7
0.5
0.5
3
消毒室:
1. 1602型消毒柜
2. 2616型治疗台及3704型椅
6.0
5.0
0.7
0.8
0.8
4
手术室:
3000型、3008型万能手术床及3001型骨科手术台
3.0
0.7
0.5
5
产房:
设3009型产床
2.5
0.7
0.5
6
血库:
设D-101型冰箱
5.0
0.7
0.8
7
药库
5.0
0.7
0.7
0.8
8
生化实验室
5.0
0.5
0.6
0.7
9
CT检查室
6.0
0.7
0.7
0.8
10
核磁共振检查实
6.0
0.7
0.9
0.8




申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(58 )

只看楼主 我来说两句
  • kingyue
    kingyue 沙发

    EPS荷载取值是多少

    2020-08-20 15:14:20

    回复 举报
    赞同1
  • jsy_900
    jsy_900 板凳

    楼主太号了

    2023-08-08 22:50:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

朗筑结构设计培训

返回版块

7.71 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

技术讨论帖:VT9-0.5中的0.5在配箍筋时需要加上吗?

本帖最后由 fengyunsun 于 2014-5-3 10:44 编辑 如图所示:框架梁配箍筋时要不要再考虑0.5呢?(框架梁按四肢箍设计) 现在有三种做法:1、3.4÷4+0.5=1.35cm2,那么框架梁单肢箍要配14的箍筋。2、(3.4+0.5)÷4=0.975cm2,那么框架梁单肢箍需配12的箍筋。3、3.4÷4=0.85cm2,那么框架梁单肢箍需配12的箍筋。本期话题邀请广大同行共同参与,说说您在设计中是如何考虑的?

回帖成功

经验值 +10