土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【Diors学暖通之暖通经验】暖通老人的经验:负荷计算与估算

【Diors学暖通之暖通经验】暖通老人的经验:负荷计算与估算

发布于:2014-03-17 00:49:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:54 编辑

设计周期紧不是理由,我们现在的设计周期比以前都紧,但还是要抓紧时间来详细计算负荷。这同时也是审图的要求。
很多新人上来就问指标是多少?有等回复的时间,还不如自己计算下。下面详细说说:

1、负荷估算要准确,需要长期的项目积累和丰富的生活经验。

前者大家都认同,后面强调生活经验而不是项目经验。举个例子,在以前很多传统的数据手册里面,展厅的人员密度是1人/平方,而一般的城市建设展厅,公司内部展厅等等,平时哪里有这么多人。手册里面会议室的人员密度是1人/平方,这一般指像电影院那样的会议室,而一般公司的会议室,一个大会议桌一放,哪有那么多人。
一些手册里面的指标跨度很大,如某一功能房间,指标从120~250,相差一倍,你就高还是就低,需要根据本项目的特性来,即使一个传统的功能区域,也必须了解其在本项目中的特性。没有经验的,只能详细计算。

2、详细计算不准确,是输入参数的不准确。

很多人认为负荷详细计算不准确,很多时候偏小,从而否定详细计算,这是错误的,负荷详细计算的输入参数是计算者控制的,计算结果的偏差,是输入参数不准确造成的。同样是商场,不同类型的差别就很大,如家具建材商场,就没有什么人,按0.1p/m2都可以;奢侈品商场稍微多点,按0.25p/m2左右也可以;市中心综合商业大楼,可以一层按0.6p/m2,地下室和二层按0.5p/m2,三层按0.4p/m2,逐层递减;如果是热闹的超市大卖场,那还是按设计手册吧,人流量有很多比较大的时候。不同商场的灯光负荷也有很大区别。同样是办公室,碰到过到最后指标达到350w/m^2的项目,那是一个银行的办公室,一个人10台电脑。所以设计伊始,项目的定位和特性要充分了解。

3、迫使自己详细计算的原因。

从估算回到详细计算这条路,是有一些原因的:
a. 现在的建筑越来越复杂,造型越来越怪异,从围护结构方面无以前项目经验可以参考。从一些功能上看,随着社会的发展,功能区域的特性与以前的项目也有了很大的变化,即使同样是办公,包括人员、设备等等与以前项目也有可能都不同。
b. 经过一些工程计算,朝向的影响比较重要,同样幕墙建筑的办公室,朝西和朝南差别就比较大,单纯按指标做得一样大就会失误。
c. 很多特殊的功能区域,需要全新风的厨房、洗衣房等,无指标可以参考,只有全面计算。

综上原因,既然要算了,都一起算了。
所以,奉劝大家还是详细计算好。

全部回复(175 )

只看楼主 我来说两句
  • 红叶06
    红叶06 沙发
    的确是这样的
    2016-03-10 20:27:10

    回复 举报
    赞同0
  • 赛洮子
    赛洮子 板凳
    现在的做法大多数还是和以前一样,负荷宁可做大也不愿做小了,怕万一到时候不够,不过目前绿色建筑审查越来越严,这方面应该会好很多了
    2016-03-10 17:18:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【Diors学暖通之地暖】地暖伸缩缝的设置方法

本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:54 编辑 1.在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm.伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。2.当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm.伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。

回帖成功

经验值 +10