土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微机保护无直流电源仍可动作跳闸?

微机保护无直流电源仍可动作跳闸?

发布于:2014-02-23 15:31:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教,KYN28A-12柜微机保护,采用直流屏为操作电源,现供电局审图意见“鉴于直流系统内电池使用年限较短,为避免用户设备故障不能跳闸,微机保护应带无直流电源仍可动作跳闸功能。”要如何改,有接触过的吗?


QQ截图20140223152038.jpg

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • 四川洪哥
    四川洪哥 沙发
    还没有接触过这种设备
    2018-06-21 18:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • 高低压电气成套
    微机可采用无源保护装置
    2018-06-09 08:47:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 403 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于同期回路合闸继电器的问题,弱弱问一下

同期合闸回路中,都用专用的合闸继电器,如果同期装置接入多个需要同期合闸的断路器,这几个电路器同期合闸回路中共用一个合闸继电器,问一下合闸回路用于合闸的继电器接点能否并列使用,就是说同一接点接在2台以上的断路器合闸回路中。我请教过别人,说在传统控制方式下的断路器可以,在DCS或者综合自动化控制的断路器不可以,不知对不对,也不知道原因。有高手可以解答一下吗?