土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教消防水泵房及生活水泵房风管设计

请教消防水泵房及生活水泵房风管设计

发布于:2014-02-14 11:00:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟所在工程消防水泵房、生活水泵房内有设计排烟送风系统,但是生活水泵房、消防水泵房高度有限,此处是否可以不安装风管管道或者是风管管道穿墙入内即可?
多谢了!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • forrest_chen
    forrest_chen 沙发
    我们一般生活泵房,消防泵房不做排烟 因为泵房里确实没有什么可以烧的
    2014-03-07 22:05:07

    回复 举报
    赞同0
  • dljqzl2012
    dljqzl2012 板凳
    我们一般生活泵房不做排烟,消防泵房要做
    可以不做风管,只要满足室内任一点距排烟口的距离不超过30米就可以,如果风口装在侧墙上,也还是要装防火阀的。
    2014-02-16 20:37:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助一个民用建筑规范上问题。。。

它里面有句关于排风附加率5%~10%,排烟系统附加10%~20%,“最长正压管段长度不大于50m送风系统和最长负压管段总长度不大于50m的排风系统,” 想请问下, 最长这里的”正压管段“和”负压管段 “ 分别是什么意思, 怎么跟原句里 送风系统 排风系统 联系理解起来?

回帖成功

经验值 +10