电气工程分区

带空间加热器的中压电机,空间加热器一般怎么配电及控制?

发新帖 回复

带空间加热器的中压电机,空间加热器一般怎么配电及控制?

带空间加热器的中压电机,空间加热器一般怎么配电及控制?以前,我们都是之间利用现场的动力配电箱支架给空间加热器配电,但是总感觉不好,不知道大侠们有何高见!

带空间加热器的中压电机,空间加热器一般怎么配电及控制?以前,我们都是之间利用现场的动力配电箱支架给空间加热器配电,但是总感觉不好,不知道大侠们有何高见!
  • 收藏1

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • qq359879362
    qq359879362 2014-02-12 16:44:23 3楼
    带空间加热器的中压电机:我们常用的做法是:与中压电机一样集中控制,现场做控制按钮。一般的电机加热器都有自带的自锁回路,就是启动前先加热,电机启动后加热器停止。
    回复 0 举报
  • zcskiller
    zcskiller 2014-02-19 11:08:20 4楼
    谢谢你的回复,有点不太明白:“电机加热器都有自带的自锁回路”是指电机启动后加热器自动停止这部分是电机本身就有的?还是说电机启动前必须启动加热器?
    回复 0 举报
  • qq359879362
    qq359879362 2014-02-19 14:05:02 5楼
    电机启动加热器是预热,在电机启动前启动,是否强制启动看电机说明书,但电机启动后加热器自动停止是肯定的,如果电机没有自锁回路,就自己在控制回路加上去。
    回复 0 举报
  • xiegh3
    xiegh3 2014-02-20 20:03:55 6楼
    谢谢楼主分享,好东西
    回复 0 举报
  • xiegh4
    xiegh4 2014-02-20 20:18:49 7楼
    谢谢楼主分享,好东西
    回复 0 举报
  • zcskiller
    zcskiller 2014-03-07 10:26:31 8楼
    谢谢大家的支持:victory:
    回复 0 举报
  • zkf871231
    zkf871231 2014-03-09 20:38:24 9楼
    我们公司的一般做法就是空间加热器由一低压回路供电,由中压电机断路器的辅助接点控制加热器投入退出
    回复 0 举报
  • 老鹰乐队
    老鹰乐队 4天前 10楼
    高电压一个道理我在海南污水厂见到AB软启动电机入水烧毁软启动,可以在电机里面放个表面传感器(ABB有)在用UDC1700来控制可控硅加热器就可以解决