首页 \ 论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给水排水 \ 管道穿人防口部时防护阀的设置

管道穿人防口部时防护阀的设置

本帖最后由 飞鱼 于 2014-2-10 18:01 编辑 管道穿人防口部时防护阀的做法感觉比较混乱,请教大家一下。比如一个给水管道,由人防防护区内部清洁区穿过口部的密闭通道,最后进入人防外部染毒区。请问这种情况下需要设置哪些防护阀?1、只在清洁区内部设置防护阀(共设1个阀门)2、清洁区与密闭通道间在清洁区内侧设置防护阀,密闭通道与染毒区之间在密闭通道内侧设防护阀(共设2个阀门)3、清洁区与密闭通道间在两侧均设置防护阀,密闭通道与染毒区之间在密闭通道内侧设防护阀(共设3个阀门)不知哪种做法正确,或是还有什么其它做法要求?谢谢

请先 登录,再评论!

  • 蓝天绿水 2014-02-10 21:24:06
    按第二种做
    #2 1 举报
  • jingbinya 2014-02-11 16:02:21
    2、清洁区与密闭通道间在清洁区内侧设置防护阀,密闭通道与染毒区之间在密闭通道内侧设防护阀(共设2个阀门)
    #3 1 举报
  • 小马儿 2014-02-11 21:29:11
    感谢楼主了
    #4 0 举报
  • ganshi16 2014-02-12 08:45:47
    按第2个~清洁区与密闭通道间在清洁区内侧设置防护阀,密闭通道与染毒区之间在密闭通道内侧设防护阀(共设2个阀门
    #5 0 举报
  • 飞鱼 2014-02-12 10:06:56
    本人也一般倾向于第2种方法,不过依据不是很明确,规范上也没具体说明。有些外地项目审查时会要求按第3种做法,比较迷惑
    #6 1 举报
  • 小单 2014-02-12 12:02:41
    第二种比较好。
    #7 0 举报
  • 王农勤 2014-02-12 12:44:19
    这在人防设计规范中,有规定的。
    #8 1 举报
  • 海浪 2014-02-12 12:49:38
    可以看看人防图集
    #9 0 举报
  • zg14425 2014-02-12 15:58:31
    根据规范,应该是第二种!
    #10 0 举报
  • lzhen222 2014-02-13 15:48:18
    2、清洁区与密闭通道间在清洁区内侧设置防护阀,密闭通道与染毒区之间在密闭通道内侧设防护阀(共设2个阀门)
    #11 0 举报