做小区配套,地下室集水坑出水是否可以接入雨水管道?电梯基坑那?还有换热站、空调机房的水应该比较干净是否可以排入,那些必须排入污水?知道的说一说

请先 登录,再评论!

  • xiao888hong 2013-12-17 16:37:27
    你们那边小区外配套-排水管网,雨水和污废水管网是分开的吗?如果是分开的就接到污废水排水管道即可,我们这边 ,雨污不分流,所以不存在雨水管 ,污水管, 室内是分开的,室外就合流了。
    #2 0 举报
  • mzhstar 2013-12-17 17:13:10
    市政主管道雨污分流,小区内也是雨污分流,单体是污废合流
    #3 0 举报
  • fangkezhouu 2013-12-17 17:46:40
    地下室集水坑出水是否可以接入雨水管道?可以电梯基坑那?可以,用泵直接打到雨水检查井还有换热站、空调机房的水应该比较干净是否可以排入,那些必须排入污水?个人认为可以
    #4 0 举报
  • 把我在路上叫醒 2013-12-17 20:53:38
    谢谢,很宝贵的资料!
    #5 0 举报
  • 版专攻 2013-12-18 08:30:14
    如果不是排污水的集水坑,只是排废水,应该可以排入室外雨水管网
    #6 0 举报
  • fengzhixiao010 2013-12-18 09:17:21
    如果不是排污水的集水坑,只是排废水,应该可以排入室外雨水管网。顶楼上
    #7 0 举报
  • 寒冬 2013-12-18 16:01:08
    可以的,但是最好排进污水管道,尤其是地库有洗车水是废水,不过排内雨水管道也没有什么问题!
    #8 0 举报
  • huangzhimin 2013-12-19 09:17:07
    地下室集水坑水排入雨水管是可行的,但务必注意接管点的标高,避免雨水管雨水倒灌进入地下室集水坑。
    #9 0 举报
  • sh99899 2013-12-19 17:17:50
    除了车库冲洗地面水,其余正常都是排雨水系统:)
    #10 0 举报
  • kkkuuu 2016-05-16 08:54:05
    正好遇到,谢谢。