土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C-S系统的钢结构厂房内部,低压总柜与所有照明配电箱间电缆能否为四芯电缆?!.

TN-C-S系统的钢结构厂房内部,低压总柜与所有照明配电箱间电缆能否为四芯电缆?!.

发布于:2013-12-15 00:20:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-15 01:00 编辑

请大家讨论:

设计总说明中说低压配电的接地保护采用TN-C-S型式的钢结构厂房内部,低压进线,低压总柜与主厂房内8只、辅助用房(两层)内2只总计10只照明配电箱间的照明配电箱电源电缆能否设计为四芯电缆?!

工程设计详见以下附件!!!


望大家踊跃发言!!!

请注意最后一张图片中对设计为四芯电缆的解释:照明配电箱04AL1-04AL10的电源进线电缆引自04AP0柜,该电源电缆为三相四线制,其PE线与N线是合一的,照明箱在车间内需做重复接地,接地线引自接地端子板,接地端子板详接地平面图,从照明箱引至灯具的PE线与N线是分开的,不允许再连接。






总说明一二  工程概况、设计依据.jpg


低压配电的接地保护采用TN-C-S型式.jpg


低压总柜主接线图 十路照明出线都是四芯电缆.jpg


低压总柜动力出线基本都是五芯电缆.jpg


两面低压总柜的主接线图.jpg


照明进线是四芯电缆的图纸解释.jpg

全部回复(544 )

只看楼主 我来说两句
  • hzhsj
    hzhsj 沙发
    muyuyao 发表于 2014-1-15 15:19 该行使哪些权利,不是你定的,国家让监督站行使哪些权利、你监督站就必须执行!!!通常监督站不正面 …“前几年,我到市建委开会时,市质量监督站的总工还向市建委主任提到监督站应该有权利和义务对审图机构进行监督的问题!!!”?依法治国的理念提出至今已有多年,没想到还有人把“多年前总工向市建委主任的建议”作为执法的依据。真不知今夕是何夕!
    2014-01-16 08:46:16

    回复 举报
    赞同0
  • hzhsj
    hzhsj 板凳
    muyuyao 发表于 2014-1-15 15:13 你长眼、看帖了吗???!!!我在本帖刚开始就指出其违反了雷规强条,并给出了该强条全文!!!是的,你确实给出了GB 50027-2010、JGJ16-2008及GB14050-2008等许多规范中的某些条文。但这些条文与你所要求证的观点没有直接的逻辑关系,也就不能作为证据证明你的观点是正确的,而对他人提供给你的参考材料又一味歪曲、否定,还满嘴不干净。这样的讨论还有价值吗?
    2014-01-16 08:34:16

    回复 举报
    赞同0