土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 刚运行1个多月的反渗透是怎么了?

刚运行1个多月的反渗透是怎么了?

发布于:2013-11-23 16:55:23 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
刚运行1个多月的反渗透,侬水流量计变黑了,是怎么回事?请帮助分析一下。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • tszsj
    tszsj 沙发
    学习了!!!!
    2013-12-06 09:14:06

    回复 举报
    赞同0
  • yongshitiantang
    个人觉得好像是微生物菌群。建议楼主停机时打开膜壳看一下,微生物的污染有点粘。运行压力上升20%也不小了。如果是微生物污染的话需要尽快对膜清洗。
    2013-12-05 21:06:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多