土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下室二层消防水池施工方案

地下室二层消防水池施工方案

发布于:2013-11-14 14:17:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 dollry 于 2013-11-14 14:24 编辑

一、工程概况
东北金融广场地下室消防水池池底板和侧壁采用防水混凝土浇筑并做内防水,即先用XY-01渗晶防水材料涂覆两遍,用水泥砂浆找平后涂刷JS防水涂料,再用水泥砂浆找平,最后贴瓷砖。
设计分层具体做法如下:
池底及侧壁600高范围内贴白色瓷砖
1:2水泥砂浆(内掺防水剂)20厚
一层JS防水涂料2mm厚(Ⅱ型,RG-22,用于长期浸水环境)
1:2水泥砂浆20厚
钢筋混凝土侧壁、池底(XY-01渗晶防水材料涂覆两遍)
鉴于目前气温较低,防水材料施工要求温度均在正温,应考虑对消防水池内进行加温,保证温度在正50C以上。宜采用电热设备升温,但需有可靠的防漏电措施,并应安排专门电工维护。

二、工艺流程
池底:基层清理→涂覆渗晶防水材料→水泥砂浆找平(找坡层)→涂刷JS防水涂料→池底及侧壁贴瓷砖
池壁:基层处理→涂覆渗晶防水材料→水泥砂浆找平→涂刷JS防水涂料→底部600高度范围内贴白色瓷砖(其他部位做1:2水泥砂浆保护层)

三、操作工艺
1、基层清理
基层表面凸出部分应铲平,凹陷处用掺108胶水泥砂浆填平密实,将沾污尘土、砂粒砂浆、灰渣清除干净,油污应清洗掉;基层表面应平整不得有松动、起砂、空鼓、脱皮、开裂等缺陷。

2、侧壁、池底涂覆渗晶防水材料
使用方法:
①配料:配料时要掌握好料、水的比例,每次适量,随用随配,配好的料要在20分钟内用完。干固后应废弃。

②搅拌:用机械或人工将计量好的物料充分搅拌均匀后使用。

③施工及养护
施工工艺流程:先涂刷池壁,后涂刷池底。
施工工法:采用刷涂法,分两次涂刷。不得漏刷,涂刷必须均匀。
养护:渗晶型防水剂涂布完成初凝后即开始养护,养护方式为净水喷雾养护,一般每天喷水三次,连续2-3天。养护过程中,必须在施工48h内避免污水及2℃以下的低温。

④注意事项
a:渗晶材料属于碱性材料,避免直接与皮肤接触,拌和与施工时必须戴手套,不慎入眼需尽快用清水清洗干净。
b:材料在运输、贮存过程中应注意成品保护,包装物不得破损,产品开袋后尽快使用。
c:考虑到是冬季施工,地下室二层消防水池的温度可能会在2℃以下,会对渗晶材料的养护有一定的影响,所以应将消防水池内部进行加温处理。由于消防水池基本处于封闭状态,如用炭火加热升温,烟尘不容易排出,所以应采用电热升温的方法,在消防水池内部放置适量的电热器,保证其内部的温度在2℃以上。

3、池壁水泥砂浆找平层
在渗晶防水材料养护完成后,抹20厚1:2水泥砂浆找平层。
1)、材料要求
①水泥:采用32.5号普通硅酸盐水泥,要求新鲜无结块。
②砂:采用中砂,含泥量不得超过3%,有机杂质含量不大于0.5%,级配要良好,空隙率要小。

2)、主要机具设备
①机械设备:砂浆搅拌机
②主要工具:大小平锹、铁板、手推胶轮车、铁抹子、木抹子、木杠等。

3)作业条件
①渗晶材料涂覆施工完毕,已进行隐蔽工程检查,办理交接手续。
②找平层材料备齐,并运到现场,经复查材质符合要求,在施工现场按设计要求的配比配制水泥砂浆。

4)操作工艺
①根据设计要求贴灰饼、冲筋,冲筋的间距为1.5m左右,冲筋后即可抹找平层。
②找平层的操作顺序是转角——立面——平面。待细部处理抹灰完成后再抹平面找平层。
③细部处理:混凝土底板和混凝土剪力墙连接处找平层应做成半径为100~150mm的圆弧形或钝角。
④砂浆铺抹稍干后,用铁抹子压实三遍成活。头遍提浆拉平,使砂浆均匀密实;当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压实二遍,将表面压平实、密实;注意不得漏压,并把死坑、死角、砂眼抹平;当水泥开始终凝时进行第三遍压实,将抹纹压平、压实,略成毛面,使砂浆找平层更加密实,水泥终凝前压光。

4、池底找坡
2.1m厚底板处抹20mm厚的1:2水泥砂浆找平层,略带坡度,坡向0.55厚的底板区域,以保证不存水为原则。
细部处理:混凝土底板和混凝土剪力墙连接处及不同厚度底板相交处的阴阳角找平层应做成半径为100~150mm的圆弧形或钝角。
0.55m厚的底板区域做找坡层,坡度5%,最薄处不小于20mm。坡向原集水坑方向。找坡层用C20混凝土浇筑成型,面层压实平整。

5、涂刷JS防水涂料
施工工艺:
①工艺流程:找平层及找坡层验收→涂刷池壁防水涂料→涂刷池底防水涂料
防水涂料施工前,找平层必须经验收合格,达到进行防水涂料施工要求后方可施工。

②配料:按规定比例取料,用搅拌器充分搅拌均匀直至料中不含有团粒(搅拌时间约5分钟)。涂料重量配比:
地下室、淋浴间、隧道等 底层:液料:粉料:水=10:10:14
其它涂层:液料:粉料:水=10:10:0-2

加水量应在规定范围内,在斜面、顶面或立面上施工应不加或少加水;平面施工为使涂膜平整可多加水。
③施工方法
A、常规部位涂层结构:
1.jpg

施工次序:
2.jpg

每层用量:0.3kg/m2 0.9kg/m2 0.9kg/m2 0.9kg/m2
总用料量:3.0kg/m2 防水层厚度(d): 约1.5-2.0mm

B、异形部位的防水(例管根、墙根、雨水口、阴阳角等)
涂层部位:
3.jpg

施工次序:
4.jpg

每层用量:0.3kg/m2 1.2-1.4 kg/m2+一层无纺布(40-60g) 0.9kg/m2
总用料量:2.4-2.6kg/m2 防水层厚度(d): 约1.3-1.5mm


4.jpg


3.jpg


2.jpg


1.jpg

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    学习了,谢谢分享
    2016-03-14 09:05:14

    回复 举报
    赞同0
  • 王铜
    王铜 板凳
    学习了不错的资料
    2016-03-14 08:54:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于比较小的防火分区设水流指示器的问题

我现在做一个地下室的工程,在布置喷淋的时候遇到了一个问题。就是电房是一个防火分区,但是这个防火分区还包含了一条楼梯的走道,我在布置喷头的时候,就只要布置一个就够了,那么时候要给这个喷头加设一个水流指示器(根据规定是要的)。。但是水流指示器最小管只有DN50的。请问各位:是否可以把这个喷头连打其他分区的管上?

回帖成功

经验值 +10