土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋验收规范有的东西设计规范没有?

喷淋验收规范有的东西设计规范没有?

发布于:2007-09-19 23:56:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《喷淋施工及验收规范》GB 50261-2005中,第5.3.2.4条:在报警阀与管网之间的供水干管上,应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检查装置。条文说明里面配图中,有流量计。
以上的装置我在《喷淋设计规范》GB 50084-2001(2005版)中没有找到一个明确的说法,
那我现在该怎么办啊?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hbhb1116
    hbhb1116 沙发
    得看本地消防局经常用的哪本规范了。
    2007-09-21 09:38:21

    回复 举报
    赞同0
  • visitor
    visitor 板凳
    《自动喷水灭火系统施工及验收规范》里这条还是很有必要的,个人意见:
    开式系统应加,闭式系统中干式和预作用宜加,湿式系统不做要求。

    施工及验收规范是川消主编,设计规范是天消主编
    里面不统一的地方不在少数,不晓得公安部和建设部为什么不好好组织和规范。