土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大场地抗浮水位怎么提合理?

大场地抗浮水位怎么提合理?

发布于:2013-11-06 22:40:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个场地地下水有一定的坡降,而且场地长宽约各为450m左右,场地标高约为800-803m,高差3.5m!场地地下水为地面下-2.5m左右,勘察期间是10月份,地下水标高为797.5~800.5m!场地地层上覆填土,厚度约1.0m左右,下面都是卵石层,厚度大于220m厚度,问题,大场地是不是按照分段分区域提抗浮水位,还是提一个抗浮水位(这个水位怎么提)?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构永哥
    结构永哥 沙发
    南方河网密集区可考虑取到室外坪(地面会长期积水并与地下水连通),否则无必要.

    室外地坪以下0.5m。同上,我们都考虑暴雨季节,所以都是用室外地坪以下0.5m。地质报告最好同时提供历史最高水位。
    本人认为应做“地下水渗流分析”,这样确定的抗浮水位往往仅是通常算法的一半左右,大大节省工程造价。省去了抗浮桩。
    看地质勘察报告的抗浮水位了.不透水层下如果是承压水,应按承压水头高考虑;否则,可以只按抗浮水位考虑.
    我认为应该分土质情况,对于透水性较小的土应该取到室外地坪标高,原因是暴雨季节,浅层的雨水很难下渗。对于透水性很大的土可取最高地下水位。
    2015-07-07 16:59:07

    回复 举报
    赞同1
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    进来看看。
    2017-12-04 12:42:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混泥土防火涂料介绍

混泥土防火涂料是以无机、有机复合物作粘接剂配以珍珠岩、硅酸铝纤维等多种成分,多功能原材料、用水作溶剂、经机械混合搅拌而成。目前国内广泛用于的预应能力混泥土楼房极限只有0.5h,在实际建筑物火灾中,该类楼房板在0.5h左右即断裂垮塌,这成为惯例中的一个很大的问题。混泥土防火涂料的问世,解决了这一难题,该涂料采用先进的防火隔热技术,具有容量轻、导热系数小、防火隔热性能突出、耐老化性能好的特点。且原材料丰富、易于生产、施工方便。在预应力混泥土楼板配力筋的面喷涂5mm厚的混泥土防火涂料、楼板的耐火极限可达2h左右。

回帖成功

经验值 +10