前不久洛阳九州同仁发起过一个关于地下室顶板方案比较的讨论帖,在进行经济型分析前应先确定下顶板厚度的选择和消防荷载的取值,当这两项的选取原则不同时,自然各个院的方案选取也不相同了。

一、关于顶板厚度的选择:目前我们设计的大多数大底盘地下车库顶板都是种植屋面,所以本人认为顶板厚度不能少于250mm.下面是我的规范依据和个人看法。有的设计院在井字梁或者十字梁的楼盖方案时,楼板厚度往往小于250,大家说说你们院都取多厚??

根据《地下工程防水技术规范》2008
4.1.7条 防水混凝土结构,应符合下列规定:
1 结构厚度不应小于250mm;
2 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;
3 钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
防水混凝土能防水,除了混凝土致密、孔隙率小、开放性孔隙少以外,还需要一定的厚度,这样就使地下水从混凝土中渗透的距离增大,也就是阻水截面加大,当混凝土内部的阻力大于外部水压力时,地下水就只能渗透到混凝土中一定距离而停下来,因此防水混凝土结构必须有一定厚度才能抵抗地下水的渗透。考虑到现场施工的不利因素及钢筋混凝土中钢筋的引水作用,把防水混凝土的最小厚度定为250mm。
4.8.1 地下工程种植顶板的防水等级应为一级。
4.8.3 地下工程种植顶板结构应符合下列规定:
1 种植顶板应为现浇防水混凝土,结构找坡,坡度宜为1%一2%;
2 种植顶板厚度不应小于250mm,最大裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通;
地下工程顶板种植通常作为景观设计而成为公众活动场所,一旦渗漏维修,会在较大范围内影响正常使用。特别是顶板种植规模较大,土层厚,维修困难,因此,规定其防水等级为一级(主要是顶板防水)。
根据《种植屋面工程技术规程》20075.4.2 地下建筑顶板现浇钢筋混凝土结构层宜采用防水混凝土,其厚度不应小于250mm,可作为一道防水设防。

全部回复(83 )

只看楼主 我来说两句
  • zlylrp111
    zlylrp111 沙发

    工程人员应该尽量按规范要求做,如果顶板做180、200,地下室渗漏,甲方要索赔,就比较麻烦。


    2018-05-28 10:52:28

    回复 举报
    赞同1
  • liuzhenglong2010
    森林木 发表于 2013-11-7 19:46 你我同感呀图审问题:(2)-1.200、-2.100标高人防顶板上部应为覆土,板厚应按防水构件改为250,并加大配筋。回复:(2)《地下工程防水技术规范》4.1.7条文解释部分第1条,防水混凝土衬砌最小厚度定为250是为了使混凝土内部阻力大于外部水压力,抵抗地下水的渗透。同时,参考其他国标图集如《矩形钢筋混凝土蓄水池》,顶板有覆土且在地下水以上,厚度为180mm。 本工程人防顶板在地下水位以上,且采用结构找坡,无滞留水,顶板无水压力,所以厚度可适当减少,厚度取200mm,且满足防水混凝土裂缝宽度的规定,即小于0.2mm。