护筒标高的弄错了,导致桩基整体上移了,没到设计桩底高程。是柱桩。求解决方案!
全部回答(20 )
主题
回复
粉丝
桥梁工程
19.43 万条内容 · 648 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(20 )
-
wcxu1
先自查,搞清楚差了多少,再请设计人员复核,如果复核通过,ok,不通过,请设计出加固处理方案。如果不能加固。返工。
2014-11-12 13:18:12
来自 PC
评论
举报
-
yuqingjiang1986
就看你上移多少了 不多的话 是无所谓的
2014-11-11 14:08:11
来自 PC