土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低频低压配电系统的接地和等电位 联结【整理】

低频低压配电系统的接地和等电位 联结【整理】

发布于:2013-08-28 14:14:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-8-28 14:30 编辑

对王厚余老先生的接地及等电位联结资料进行整理!分享给大家~~
王老的资料就是那么的经典啊~~

接地的不同作用
接地分功能性保护性接地,又有低频接地高频接地之分。本讲座只探讨低频低压配电系统的接地,不涉及信息系统和防雷的高频接地。

接地的两种形式
人脱离不了与地球的接触,所以配电系统就以大地电位为参考电位,将配电系统与地球连接,这就是通常的接大地的接地。
将配电系统与代替大地的导体相连接,以该导体的电位为参考电位,也是接地,例如在飞机上的接地就是以飞机的金属机身代替大地。

系统接地
电源中性点的接地称作系统接地(过去称工作接地)。它用以使系统正常和安全地工作
例如当架空线路感应雷电涌压时,它可提供泄放雷电流入地通路,以保护电气设备。又如当高压线坠落在低压线上时,它提供高压侧接地故障电流返回电源的通路,使高压侧继电保护动作,避免高压窜入低压系统引起事故

图片1.jpg



保护接地
电气设备金属外壳的接地称作保护接地。它用以降低与地间的电位差,例如降低人体的接触电压,减少电击危险。

图片2.jpg


图片3.jpg



电源中性点或PEN线的一点接地
一建筑物内诸变压器、发电机的中性点或低压供电TN系统的PEN线只能在一点接地(TN-C系统除外),以免中性线电流分流成为杂散电流,导致电气火灾,地下金属结构管道受腐蚀或信息技术设备受干扰的不良后果。

图片4.jpg


图片5.jpg



图片6.jpg


图片7.jpg


总等电位联结
一建筑物内的总PE母排和各类金属干管、金属结构互相连通,使这些金属部分的电位相等或接近,称作总等电位联结。它比接地有更好的降低接触电压的效果,同时也能起到重复接地的作用
每一电源进线处应作一次总等电位联结,它们之间应互相联通。

图片8.jpg


图片9.jpg


总等电位联结在TN系统中还可起到消除电源侧故障电压沿电源线路进入建筑物引起电击事故的作用。由于重复接地的接地电阻上存在电压降,重复接地只能降低而不能消除这一故障电压

图片10.jpg


由电源传导来的故障电压在不具有等电位联结作用的户外场所,如果其值大于50V将可能招致电击事故。为此需降低系统接地的接地电阻值RB ,以满足RB/RE≤50/(UO-50)的要求(RE为接地故障的接地电阻),不然就需在户外采用局部TT系统。

图片11.jpg


局部等电位联结
在建筑物的局部场所内,如可同时触及的导电部分间的电位差超过该场所的接触电压限值,需在该局部场所内再作一次等电位联结,以进一步降低故障时电位差,例如在浴室内或在远离总等电位联结的接地母排处。

图片12.jpg


图片13.jpg





图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.jpg


图片8.jpg


图片9.jpg


图片10.jpg


图片11.jpg


图片12.jpg


图片13.jpg

全部回复(139 )

只看楼主 我来说两句
  • 希望在前方

    路过,学习学习

    2018-01-24 23:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • lcdlyj
    lcdlyj 板凳

    谢谢楼主的分享!

    2018-01-24 08:34:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2049 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位大侠,我的供配电基础考试过了,但是没有领取合格证书。

我的供配电基础考试过了,但是没有领取合格证书。过几年考专业的时候,审核资格的时候需要基础考试的合格证书吗?

回帖成功

经验值 +10