土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 【外包式柱脚绕x轴极限承载力验算不满足满足】怎么破

【外包式柱脚绕x轴极限承载力验算不满足满足】怎么破

发布于:2013-08-26 15:45:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
这是怎么回事???怎么解决???
圆管外包式柱脚

柱编号 = 1
采用钢截面: 圆管402X12
柱脚混凝土标号: C35
柱脚底板钢号: Q345
柱脚底板尺寸 B x H x T = 642 x 642 x 20
锚栓钢号: Q235
锚栓直径 D = 24
锚栓垫板尺寸 B x T = 75 x 14
环向锚栓数量 = 4

……
柱脚极限承载力验算:
外包式柱脚的连接系数Nj = 1.2


绕x轴柱脚连接的极限抗弯承载力Mu = 167.79 kN*m
绕x轴柱截面全塑性抗弯承载力(考虑轴力影响)Mpc = 75818.81 kN*m
**** 绕x轴极限承载力验算不满足满足:Mu


绕y轴柱脚连接的极限抗弯承载力Mu = 167.79 kN*m
绕y轴柱截面全塑性抗弯承载力(考虑轴力影响)Mpc = 75818.81 kN*m
**** 绕y轴极限承载力验算不满足满足:Mu


柱肢计算的极限抗剪承载力Vu = 1035.52 kN
**** 柱脚极限抗剪承载力验算不满足 Vu < Mu/l = 121504.50 kN(l取2/3的层高)



全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • askzhu
    askzhu 沙发
    增加纵筋直径还有数量
    2019-05-15 10:46:15

    回复 举报
    赞同0
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    刚接的柱脚螺栓直径不应小于30吧
    2018-07-16 11:19:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多