雷雨天低压总开关跳闸

发布于:2013-08-22 08:59:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
安徽新建一工业厂房,刚投入运行,最近两次雷雨天气,公司10KV配电室低压总开关跳闸,高压柜正常,值班电工去看了一下,就把电给送上了,公司配电情况是:1250KVA变压器一台,电力10KV高压架空线路,入户后高压电缆穿管地下敷设,TN-S,低压出线全部为地下电缆穿管,不知道什么原因造成这样的情况,应该如何检查处理?谢谢指教~!!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • yudert
    yudert 沙发
    lwj931877631 发表于 2013-9-7 10:58 首先 你说的这个情况和 雷电没有直接的关系 1 检查低压总开关是不是带漏电保护 一般带漏电保护的 在 …低压总开关发生的两次跳闸都是在雷雨天,低压总开关不带漏电保护,据厂家有过压保护,而且开关上有过压跳闸显示,两次跳闸都不是过压动作;接地检查过了,测试阻值也没问题
    2013-09-09 15:40:09

    回复 举报
    赞同0
  • lwj931877631
    lwj931877631 板凳
    首先 你说的这个情况和 雷电没有直接的关系 1 检查低压总开关是不是带漏电保护 一般带漏电保护的 在导线绝缘降低或者漏电电流超过额定值时都会发生跳闸的问题 2 检查防雷接地网是不是和变压器的中心点有连接 本人意见仅供参考
    2013-09-07 10:58:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。