土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求1.4米和1.8米厚大面积伐板浇筑工艺要注意些什么?

求1.4米和1.8米厚大面积伐板浇筑工艺要注意些什么?

发布于:2013-08-16 17:21:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请高手指点,我们现在工地准备浇伐板,厚度是1.4米和1.8米的,1.8米的是32层的高层,1.4米厚的是18层的高层;在伐板浇筑过程中需注意些什么工艺?

混凝土是现场搅拌,伐板是C40,加入了缓凝高效减水剂;准备分层浇灌,控制好初凝时间内分成3次浇灌。


我是新人半路出家,请高手指点啊!!!!:handshake

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 甲方施工员
    大体积混凝土浇筑
    2013-08-19 11:11:19

    回复 举报
    赞同0
  • 建筑人
    建筑人 板凳
    分层浇筑可以,但是你要在下层混凝土终凝前,浇筑上一层混凝土,并且振动棒要插入下一层混凝土内50.
    如果你现场搅拌的混凝土跟不上浇筑的进度,你就完蛋了。你应该编制大体积混凝土施工专项方案,计算混凝土浇筑量和浇筑的速度,控制好入模温度等等。
    2013-08-18 19:39:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多