土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 电缆载流量和导线载流量间有联系么?

电缆载流量和导线载流量间有联系么?

发布于:2004-11-17 13:59:17 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
一直埋电缆为VV22-1KV-4X35+1X16进总配电箱,然后支线为树干式配电形式,支干线为BV-4X25+1X16,已知总容量为100KW ,总进线开关我选TIL1S-125/125/3310,然后下一级开关我选TIB1-63C32(此层容量为8KW,开关为TCL电气产品)请问:进线电缆的载流量和作为树干式形式的支干线导线有必然的联系么?是不是所选的支干线载流量要大于电缆的载流量,否则不能作为保护?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • szhjf
    szhjf 沙发
    那要看你的下一级开关整定值是多少了!应设计为能够保护你的4X25+16支干线.
    2005-03-09 09:24:09

    回复 举报
    赞同0
  • danpo
    danpo 板凳
    学习再讲。
    2005-03-07 21:23:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 727 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

评助工需要....

评助工:本科毕业的工作满一年就可以直接认定,要交材料给人事部门..我又想问那什么 样的单位有这样的资格呢?一般注册的私企可以不可以??

回帖成功

经验值 +10