土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防火幕需要进行消防给水设计吗?
在舞台口的设计上,建筑图纸上写设防火幕,在我们消防给水设计上,需要设计水幕系统吗?如果要设置的话,是按照防火分隔水幕设计还是按照防火冷却水幕设计?

全部回答(4 )

  • yj8807
    刚刚在[资料]里面下载了 消防设计36个实例(消防设计36个实例,精彩不容错过哦
    http://bbs.co188.com/thread-8629256-1-1.html
    ),里面有国家大剧院消防设计,里面主舞台与观众厅金属防火幕用水幕系统,用的是防护冷却水幕。
    求指教,到底什么情况用防火分隔水幕,什么情况用防护冷却水幕?
    2013-08-08 11:46:08 来自 PC 评论 举报
  • 瓦尔登湖小鱼
    需要,是防火分隔水幕
    2013-08-05 16:06:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10